Função Peak Shaving nos inversores GoodWe
2024-10-09 15:25
Atualmente, dentro do mercado cativo, os consumidores de energia elétrica podem ser tarifados em diferentes modalidades que estão classificadas dentro de dois grupos: A ou B. Estes grupos possuem subdivisões e estão especificados dentro da resolução normativa Nº 1.000 de 2021 da ANEEL.
Aquelas residências, pequenas indústrias e pequenos estabelecimentos comerciais que são atendidos via rede aérea em níveis de tensão inferiores a 2,3kV são normalmente pertencentes ao grupo B. A maior fatia da conta de energia destes consumidores vem do custo do kWh, enquanto a outra parte é composta principalmente por iluminação pública e impostos.
Já os consumidores que pertencem ao grupo A são aqueles atendidos em tensão superior a 2,3kV ou que recebem a conexão com a rede a partir de um sistema subterrâneo de distribuição. Estes consumidores são, em sua maioria, indústrias ou estabelecimentos comerciais de grande porte nos quais a conta de energia é composta não só pelo consumo em kWh, neste caso com diferenciação de valor em horário de ponta e fora ponta, mas também, o custo da demanda contratada.
DEMANDA CONTRATADA
A demanda contratada é um fator relevante para os clientes do grupo A. Estes consumidores possuem um contrato com as distribuidoras que define a quantidade de potência ativa máxima que podem demandar da rede elétrica simultaneamente. O objetivo desse contrato é garantir que a rede elétrica esteja preparada para atender às cargas do cliente, evitando o risco de falta de energia por sobrecarga no sistema.
Como exemplo, a figura 1 abaixo apresenta um gráfico que demonstra o perfil de carga de uma indústria de embalagens. O gráfico em azul representa medições de potência instantânea que esta indústria demandou da rede elétrica durante um período de sete dias e de 15 em 15 minutos, enquanto o gráfico em vermelho indica a demanda contratada, de 120kW, pelo cliente junto a permissionária de energia.
Figura 1: exemplo de medições de potência demandada em kW de uma indústria de embalagens durante sete dias
É possível notar no exemplo que esta indústria de embalagens possui diversas medições que ultrapassam o valor da demanda contratada. É importante que os consumidores do grupo A monitorem e controlem sua demanda de forma a não ultrapassar o valor estipulado em contrato. Caso isso ocorra, o consumidor é penalizado e recebe uma multa que varia de acordo com a ultrapassagem medida. Por exemplo, a figura 2 abaixo apresenta a fatura de um consumidor do grupo A que ultrapassou a demanda contratada junto a concessionária de energia. É possível notar em “1” que o cliente possui um contrato de demanda de 225kW, enquanto em “2”, a demanda máxima medida foi de 268,1284kW, indicando uma ultrapassagem de 43,2384kW em relação ao que fora acordado.
Conforme pode ser visto na figura 2, além de pagar o valor acordado de R$ 38,86 por kW da demanda máxima medida incluindo o valor ultrapassado, no valor de R$ 10.425,45, este cliente também é penalizado e deve pagar o dobro do valor do kW, ou seja, R$ 77,73 por cada kW ultrapassado em relação a demanda contratada resultando em um valor de R$ 3.361,04. Ou seja, na prática, quando um consumidor do grupo A ultrapassa o valor de demanda em contrato, além de pagar o valor fixo da contratação da demanda, ele deve pagar um valor que representa 3x o valor do kW da demanda contratada por cada kW ultrapassado.
Sendo assim, para evitar multas, o cálculo da demanda deve ser feito com base em diversos fatores, como o tipo de atividade desenvolvida, o perfil de consumo, a capacidade instalada e os horários de maior demanda. Por meio dessas análises detalhadas, é possível determinar os valores de demanda contratada mais adequados para cada cliente, visando otimizar seus custos e garantir um fornecimento eficiente de energia elétrica.
Contudo, existem alguns casos em que simplesmente aumentar a demanda contratada de um consumidor do grupo A não é vantajoso, visto que isso pode representar um aumento do custo fixo. Como exemplo, a figura 3 abaixo representa o perfil de consumo de uma indústria de aço inox. É possível notar que este consumidor ultrapassa a demanda contratada de 140kW pontualmente e a ultrapassagem chega a superar em quase 25% do valor em contrato.
Caso o cliente solicite o aumento da demanda contratada para 175kW, buscando evitar a ultrapassagem da demanda contratada, este estaria aumentando e muito seu custo fixo com energia elétrica. Para melhor entendimento, considerando que este cliente esteja na mesma região da concessionária do cliente do exemplo da figura 2, este estaria aumentando o custo fixo de R$ 5.440,40 (140kW x R$ 38,86) para R$ 6.800,50 (175kW x R$ 38,86), o que representa um aumento de R$ 1.360,10 na conta de energia mesmo que seu consumo de 175kW seja pontual.
Pensando em uma alternativa para mitigar este problema, seria possível utilizar a função Peak-shaving dos inversores híbridos da GoodWe, que pode ser uma aliada importante na redução de custos com demanda contratada.
FUNÇÃO PEAK-SHAVING
A função Peak-shaving, na prática, vai controlar a potência de importação da rede para evitar picos de consumo, fazendo uso de baterias. O sistema atuará quando a demanda das cargas da instalação for maior do que a potência gerada pelo sistema FV somada a potência máxima contratada na concessionária de energia. Neste momento, o banco de baterias descarrega e se torna responsável por suprir a potência que excede a demanda contratada da instalação, evitando então que esta seja ultrapassada. Neste modo de trabalho os inversores buscam manter as baterias sempre carregadas e apenas as descarregam para evitar picos de potência vinda da rede.
Conforme pode ser visto no exemplo da figura 4 abaixo, as baterias são mantidas carregadas e em modo de espera enquanto a potência de consumo está abaixo da demanda contratada, quando a potência demandada pelas cargas do sistema ultrapassarem o valor da demanda contratada pelo cliente, as baterias do sistema de armazenamento instantaneamente descarregam e suprem as cargas, evitando assim com que o consumidor do grupo A tenha algum ônus por medição de ultrapassagem de demanda.